Здравствуйте Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия. Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы). Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт. При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна. При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт). Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных). И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ? Заранее признателен за ответ. |
Автор: | k-igor [ 11 июн 2018, 06:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д |
avatar72 писал(а): Здравствуйте Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия. Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы). Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт. При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна. При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт). Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных). И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ? Заранее признателен за ответ. Насколько я понимаю, нужно подобрать резистор, на котором бы терялось около 20Вт мощности и тогда ваш датчик будет функционировать. Если клемма предусмотрена для подключения выключателя - то используете. |
Автор: | dcent25 [ 16 июн 2018, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д |
Паспорт,комфортного выключателя 6815 читали........? Описание механизма комфортного выключателя 6815 U: Механизм для сенсора движения — своеобразный многофункциональный выключатель с функцией датчика включения и задержкой выключения. Возможно использование в проходных схемах управления освещением. Сенсор — линза, приобретается отдельно. Технические данные: — 2-х проводная схема подключения. — Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации. — Возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US /2021/6 UK). Номинальное напряжение: 230 V~ Номинальная мощность: 40-300 Вт/ВА Степень защиты: IP20 Артикул: 6815 U Примечание: 1) Учитывать ~20% потерь мощности для обычных трансформаторов. 2) Учитывать ~5% потерь мощности для электронных трансформаторов. 3) Не подходит для работы с энергосберегающими лампами и обычными с электронным пускорегулирующими аппаратами. 4) Не подходит для управления лестничными выключателями с таймером. 5) Не подходит для управления реле. 6) Нет возможности параллельного подключения по выходу. |