Здравствуйте
Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.

Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).

Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.

При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна.
При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).

Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).

И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ?

Заранее признателен за ответ.

Автор:  k-igor [ 11 июн 2018, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д

avatar72 писал(а):
Здравствуйте
Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.

Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).

Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.

При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна.
При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).

Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).

И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ?

Заранее признателен за ответ.

Насколько я понимаю, нужно подобрать резистор, на котором бы терялось около 20Вт мощности и тогда ваш датчик будет функционировать.
Если клемма предусмотрена для подключения выключателя - то используете.

Автор:  dcent25 [ 16 июн 2018, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д

Паспорт,комфортного выключателя 6815 читали........? :)


Описание механизма комфортного выключателя 6815 U:
Механизм для сенсора движения — своеобразный многофункциональный выключатель с функцией датчика включения и задержкой выключения. Возможно использование в проходных схемах управления освещением. Сенсор — линза, приобретается отдельно.
Технические данные:
— 2-х проводная схема подключения.
— Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации.
— Возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US /2021/6 UK).
Номинальное напряжение: 230 V~
Номинальная мощность: 40-300 Вт/ВА
Степень защиты: IP20
Артикул: 6815 U
Примечание:
1) Учитывать ~20% потерь мощности для обычных трансформаторов.
2) Учитывать ~5% потерь мощности для электронных трансформаторов.
3) Не подходит для работы с энергосберегающими лампами и обычными с электронным пускорегулирующими аппаратами.
4) Не подходит для управления лестничными выключателями с таймером.
5) Не подходит для управления реле.
6) Нет возможности параллельного подключения по выходу.