СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 05:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2018, 05:24
Сообщений: 1
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте
Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.

Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).

Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.

При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна.
При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).

Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).

И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ?

Заранее признателен за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
avatar72 писал(а):
Здравствуйте
Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.

Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).

Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.

При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна.
При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).

Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).

И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ?

Заранее признателен за ответ.

Насколько я понимаю, нужно подобрать резистор, на котором бы терялось около 20Вт мощности и тогда ваш датчик будет функционировать.
Если клемма предусмотрена для подключения выключателя - то используете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: avatar72 (11 июн 2018, 08:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков д
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Паспорт,комфортного выключателя 6815 читали........? :)


Описание механизма комфортного выключателя 6815 U:
Механизм для сенсора движения — своеобразный многофункциональный выключатель с функцией датчика включения и задержкой выключения. Возможно использование в проходных схемах управления освещением. Сенсор — линза, приобретается отдельно.
Технические данные:
— 2-х проводная схема подключения.
— Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации.
— Возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US /2021/6 UK).
Номинальное напряжение: 230 V~
Номинальная мощность: 40-300 Вт/ВА
Степень защиты: IP20
Артикул: 6815 U
Примечание:
1) Учитывать ~20% потерь мощности для обычных трансформаторов.
2) Учитывать ~5% потерь мощности для электронных трансформаторов.
3) Не подходит для работы с энергосберегающими лампами и обычными с электронным пускорегулирующими аппаратами.
4) Не подходит для управления лестничными выключателями с таймером.
5) Не подходит для управления реле.
6) Нет возможности параллельного подключения по выходу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика