Подскажите где можно подчерпнуть актуальную(правильную) информацию по соотношению аварийного освещения к рабочему, т.е. как рассчитать количество аварийных светильников?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2018, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Тырдым писал(а):
Подскажите где можно подчерпнуть актуальную(правильную) информацию по соотношению аварийного освещения к рабочему, т.е. как рассчитать количество аварийных светильников?

СП52.13330.2016 (Естественное и искусственное освещение).

Автор:  Тырдым [ 05 апр 2018, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

k-igor писал(а):
Тырдым писал(а):
СП52.13330.2016 (Естественное и искусственное освещение).

В таблице 7.28 указана норма для резервного освещения (30%). Следует ли её применять в цеху (45 х 70м, h=2.7м) по разведению рыбы(количество рабочих максимум 5 чел)? Или достаточно применить норму для эвакуационного освещения?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2018, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Тырдым писал(а):
k-igor писал(а):
Тырдым писал(а):
СП52.13330.2016 (Естественное и искусственное освещение).

В таблице 7.28 указана норма для резервного освещения (30%). Следует ли её применять в цеху (45 х 70м, h=2.7м) по разведению рыбы(количество рабочих максимум 5 чел)? Или достаточно применить норму для эвакуационного освещения?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при непрерывных технологических процессах) или в ситуациях, когда могут произойти такие нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей. Резервное освещение предусматривают в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах,
дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т. п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях резервное освещение предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники этих помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

Вы сами должны решить, если нет никакой опасности, то резервное освещение и не нужно.

Автор:  Тырдым [ 05 апр 2018, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Благодарю за полезную информацию. :idea: