Добрый день. Друзья вот какая штука происходит.
Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2018, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Денискаком писал(а):
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит.
Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.

Освещение подключено от щитов освещения или от силовых щитов?
Думаю нужно проверять качество электроэнергии. Возможно, какое-то оборудование создает помехи...

Автор:  Денискаком [ 30 мар 2018, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

От щитов. На территории где стоит цех нет других строений. Ближайший административный корпус в 140 метрах.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2018, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Денискаком писал(а):
От щитов. На территории где стоит цех нет других строений. Ближайший административный корпус в 140 метрах.

Питание освещения отделено от питания силового оборудования?
Какое силовое оборудование в цеху?
Производителю вопрос не задавали?

Автор:  Денискаком [ 30 мар 2018, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Не завозили пока оборудование. Цех пустой.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2018, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Денискаком писал(а):
Не завозили пока оборудование. Цех пустой.

Отдайте светильник производителю по рекламации, пусть разберут и определят причину.
Может скачки напряжения были или еще чего...
Перегорают первые 4 светильника в линии из 10?

Автор:  Денискаком [ 30 мар 2018, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8

Автор:  k-igor [ 30 мар 2018, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Денискаком писал(а):
Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8

А к вашему щитку освещения никто не пытался подключиться? Например, строители со сварочным оборудованием...
Уж очень подозрительно, что выгорают одни и те же светильники. Явно не в светильниках дело.
Причем это будут скорее всего одни и те же люди, с одним и тем же оборудованием.

Автор:  Денискаком [ 30 мар 2018, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники

Камеры не поставили пока что. Не могу сказать. Строительные работы на заводе ведутся , но факта подключения другими людьми нету.