 Заголовок сообщения: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 07:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит.
Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Денискаком писал(а):
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит.
Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.

Освещение подключено от щитов освещения или от силовых щитов?
Думаю нужно проверять качество электроэнергии. Возможно, какое-то оборудование создает помехи...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От щитов. На территории где стоит цех нет других строений. Ближайший административный корпус в 140 метрах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Денискаком писал(а):
От щитов. На территории где стоит цех нет других строений. Ближайший административный корпус в 140 метрах.

Питание освещения отделено от питания силового оборудования?
Какое силовое оборудование в цеху?
Производителю вопрос не задавали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не завозили пока оборудование. Цех пустой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Денискаком писал(а):
Не завозили пока оборудование. Цех пустой.

Отдайте светильник производителю по рекламации, пусть разберут и определят причину.
Может скачки напряжения были или еще чего...
Перегорают первые 4 светильника в линии из 10?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Денискаком писал(а):
Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8

А к вашему щитку освещения никто не пытался подключиться? Например, строители со сварочным оборудованием...
Уж очень подозрительно, что выгорают одни и те же светильники. Явно не в светильниках дело.
Причем это будут скорее всего одни и те же люди, с одним и тем же оборудованием.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Камеры не поставили пока что. Не могу сказать. Строительные работы на заводе ведутся , но факта подключения другими людьми нету.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика