Заголовок сообщения: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 07:46
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит. Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 08:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит. Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.
Освещение подключено от щитов освещения или от силовых щитов? Думаю нужно проверять качество электроэнергии. Возможно, какое-то оборудование создает помехи...
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 08:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Не завозили пока оборудование. Цех пустой.
Отдайте светильник производителю по рекламации, пусть разберут и определят причину. Может скачки напряжения были или еще чего... Перегорают первые 4 светильника в линии из 10?
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 09:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8
А к вашему щитку освещения никто не пытался подключиться? Например, строители со сварочным оборудованием... Уж очень подозрительно, что выгорают одни и те же светильники. Явно не в светильниках дело. Причем это будут скорее всего одни и те же люди, с одним и тем же оборудованием.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения