Заголовок сообщения: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 07:46
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит. Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 08:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Добрый день. Друзья вот какая штука происходит. Оснастили производственный цех площадью 1000 квадратов светодиодными светильниками по программе энергосбережения. На светильниках не экономили. Взяли нашу сборку с российскими - корпус, алюминий, драйвер и корейскими светодиодами Самсунг. И вот беда. В одном углу постоянно перегорают четыре светильника. А точнее их блоки питания. Стоят группы по 10 светильников на линию у каждой линии свой автомат. Аварийное освещение на своих автоматах и линиях. Мистика какая то. Кабель менял не помогло. Автомат менял не помогло. В место светодиодных ставил люминисцентные не помогло. Что делать братцы. Электрик кто делал ушел на пенсию . Молодой пока не справляется. Выручайте где копать.
Освещение подключено от щитов освещения или от силовых щитов? Думаю нужно проверять качество электроэнергии. Возможно, какое-то оборудование создает помехи...
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 08:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Не завозили пока оборудование. Цех пустой.
Отдайте светильник производителю по рекламации, пусть разберут и определят причину. Может скачки напряжения были или еще чего... Перегорают первые 4 светильника в линии из 10?
Заголовок сообщения: Re: Пререгорают светодиодные и люминисцентные светильники
Добавлено: 30 мар 2018, 09:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Денискаком писал(а):
Уже меняли три раза. Перегорают 2,4,6,8
А к вашему щитку освещения никто не пытался подключиться? Например, строители со сварочным оборудованием... Уж очень подозрительно, что выгорают одни и те же светильники. Явно не в светильниках дело. Причем это будут скорее всего одни и те же люди, с одним и тем же оборудованием.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения