 Заголовок сообщения: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Slava255 писал(а):
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!

По рукам бы надавать за такую работу :)
Да, можете взять ноль из розетки, работать все будет, если у вас на этой розетке не установлен дифавтомат (УЗО), иначе будет срабатывать защитный аппарат.
Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Slava255 (16 мар 2018, 12:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По рукам бы надавать за такую работу :)

Согласен;)
k-igor писал(а):
Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.

Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Slava255 писал(а):
Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!

Да, если возьмете ноль и фазу с одной группы, то будет все работать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика