 Заголовок сообщения: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Slava255 писал(а):
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!

По рукам бы надавать за такую работу :)
Да, можете взять ноль из розетки, работать все будет, если у вас на этой розетке не установлен дифавтомат (УЗО), иначе будет срабатывать защитный аппарат.
Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Slava255 (16 мар 2018, 12:10)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По рукам бы надавать за такую работу :)

Согласен;)
k-igor писал(а):
Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.

Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Slava255 писал(а):
Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!

Да, если возьмете ноль и фазу с одной группы, то будет все работать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика