Заголовок сообщения: Ошибка при проектировании освещения
Добавлено: 14 мар 2018, 08:31
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
Добавлено: 14 мар 2018, 08:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Slava255 писал(а):
При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключателе есть фаза и ноль от старого освещения, эту же фазу могу взять и для нового светильника. Теперь вопрос: где взять ноль для нового светильника, если чистовые работы закончены и штробить нет никакого желания. Можно ли привести ноль от розетки, не будет ли это отражаться на работе лампы в светильнике и электроприборов этой розетки? Заранее спасибо!
По рукам бы надавать за такую работу Да, можете взять ноль из розетки, работать все будет, если у вас на этой розетке не установлен дифавтомат (УЗО), иначе будет срабатывать защитный аппарат. Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.
Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
Добавлено: 16 мар 2018, 12:19
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 08:29 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По рукам бы надавать за такую работу
Согласен;)
k-igor писал(а):
Нужно было подключаться к ближайшей распределительной коробки либо брать фазу и ноль от розетки. Скорее всего у вас там будет УЗО, т.к. свежий ремонт, поэтому нужно фазу и ноль брать из одной группы.
Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проектировании освещения
Добавлено: 16 мар 2018, 12:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Slava255 писал(а):
Да, стоят дифавтоматы. И освещение и розетки этого помещения запитаны от одного дифа. Это значит, что это одна группа, я правильно понимаю? Спасибо за помощь!
Да, если возьмете ноль и фазу с одной группы, то будет все работать.