Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.
Речь идет только про рабочее освещение? Аварийное имеется?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.
ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления. При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.
ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления. При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения