Автор:  Lazlo [ 02 мар 2018, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Подключение щита освещения

От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.

Автор:  k-igor [ 02 мар 2018, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение щита освещения

Lazlo писал(а):
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.

Речь идет только про рабочее освещение? Аварийное имеется?

Автор:  Lazlo [ 03 мар 2018, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение щита освещения

Нет будет только рабочее.

Автор:  k-igor [ 03 мар 2018, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение щита освещения

Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Автор:  Lazlo [ 03 мар 2018, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение щита освещения

k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?

Автор:  k-igor [ 04 мар 2018, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение щита освещения

Lazlo писал(а):
Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?

Если по-другому не получается, то можете подключить от РП именно так.