Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.
Речь идет только про рабочее освещение? Аварийное имеется?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.
ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления. При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.
ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления. При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения