Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 15:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.

Речь идет только про рабочее освещение? Аварийное имеется?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет будет только рабочее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 05:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?

Если по-другому не получается, то можете подключить от РП именно так.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: