 Заголовок сообщения: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
От каких сетей можно подключить щит освещения? Допустим есть помещение в цехе которое нужно осветить, в этом помещении стоит распределительный пункт от которого запитано оборудование находящееся в этом помещении, можно ли от этого шр отдельной группой запитать щит що? И есть ли ссылки на нормативную документацию. Буду благодарен за ответ.

Речь идет только про рабочее освещение? Аварийное имеется?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет будет только рабочее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Нет будет только рабочее.

ПУЭ:
Цитата:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение щита освещения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 05:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Т. Е согласно пункта 6.2.8 щит освещения могу подключить от рп, но с верхних клемм рубильника, не после?

Если по-другому не получается, то можете подключить от РП именно так.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC