Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 15:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.

В комнате два сценария освещения:
1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт
2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт
Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах).
Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст.
Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет.
Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит.
Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту.
Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.

Во второй комнате та же история, только источники света другие.
1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт
2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт.
Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.

Что тут происходит и из-за чего?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Den_chik писал(а):
Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.

В комнате два сценария освещения:
1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт
2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт
Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах).
Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст.
Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет.
Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит.
Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту.
Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.

Во второй комнате та же история, только источники света другие.
1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт
2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт.
Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.

Что тут происходит и из-за чего?

У меня тоже дома имеется радиоуправляемый выключатель:
Что такое «умный дом» от nooLite?
Про некоторые блоки nooLite
Возможно, что в ваши светильники нужно добавить конденсатор или Блок защиты типа ГРАНИТ-Б3-300-Л.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ставил и на каждую линию конденсатор 630 В 0,1 мкФ, и только там где моргает (короче разные комбинации) - не помогло.
потом ставил как раз эти блоки (ГРАНИТ-Б3-300-Л) тоже сначала на 2 линии, потом на одну - тоже не помогло, стало еще хуже, в первой комнате точки начали зажигаться уже после 10-20 минут горения люстры.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Den_chik писал(а):
ставил и на каждую линию конденсатор 630 В 0,1 мкФ, и только там где моргает (короче разные комбинации) - не помогло.
потом ставил как раз эти блоки (ГРАНИТ-Б3-300-Л) тоже сначала на 2 линии, потом на одну - тоже не помогло, стало еще хуже, в первой комнате точки начали зажигаться уже после 10-20 минут горения люстры.

Вы на линию ставили? Или на каждый светильник?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
на линию


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Den_chik писал(а):
на линию

Если в линии 4 светильника, то емкость конденсатора по логике должна быть 0,22*4=0,88мкФ.
Или хотя бы попробуйте оставить 1 светильник и подключить имеющийся у вас блок БЗТ, там по-моему стоит конденсатор 0,22мкФ. Посмотреть, решится ли проблема...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с радеовыключателями и led светильниками
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 07:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2018, 07:38
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Den_chik писал(а):
Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.

В комнате два сценария освещения:
1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт
2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт
Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах).
Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст.
Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет.
Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит.
Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту.
Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.

Во второй комнате та же история, только источники света другие.
1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт
2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт.
Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.

Что тут происходит и из-за чего?

У меня тоже дома имеется радиоуправляемый выключатель:
Что такое «умный дом» от nooLite?
Про некоторые блоки nooLite
Возможно, что в ваши светильники нужно добавить конденсатор или Блок защиты типа ГРАНИТ-Б3-300-Л.

У меня стоял выключатель с подсветкой. Светодиодиком. Поставил обычный и все закончилось. Попробуйте может поможет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика