Заголовок сообщения: Предохранители для уличных светильников.
Добавлено: 22 ноя 2017, 10:33
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Одно время в течении ряда лет в Москве на опорах с уличными светильниками сетевики применяли проходные предохранители ПП1, через которые запитывались светильники. Их и сейчас еще можно встретить на улицах столицы. В корпус такого предохранителя вставлялась плавкая вставка типа ВТФ-1 на токи 6 либо 10 ампер. Зачем нужен такой предохранитель, наверное, понятно. Если он не используется, то при коротком замыкании в цепи питания одного светильника в линии, питающей участок с несколькими светильниками, резко возрастает ток, который заставляет сработать автоматический выключатель в распредщите, от которого запитана линия. Тогда обесточиваются все светильники на улице и она погружается в темноту. Если же все светильники запитаны через предохранители, то при КЗ на одном из них перегорает лишь вставка на одном предохранителе. При этом оставшиеся светильники продолжат освещать улицу. Производство и поставка предохранителей ПП1 давно прекращены. Но линии освещения строятся, проектировщики предусматривают в проектах установку проходных предохранителей для светильников. Не редко по старинке можно еще встретить в проектах именно эти предохранители. Ясно, что реально при комплектовании таких линий приходится покупать какие-то аналоги, которые сейчас можно купить. Хотелось бы узнать, в каких городах в последние годы применяются проходные предохранители для светильников, каких типов и каких марок? Может быть у кого-то есть опыт или знание по данному вопросу?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Предохранители для уличных светильников.
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
starinfonic писал(а):
Одно время в течении ряда лет в Москве на опорах с уличными светильниками сетевики применяли проходные предохранители ПП1, через которые запитывались светильники. Их и сейчас еще можно встретить на улицах столицы. В корпус такого предохранителя вставлялась плавкая вставка типа ВТФ-1 на токи 6 либо 10 ампер. Зачем нужен такой предохранитель, наверное, понятно. Если он не используется, то при коротком замыкании в цепи питания одного светильника в линии, питающей участок с несколькими светильниками, резко возрастает ток, который заставляет сработать автоматический выключатель в распредщите, от которого запитана линия. Тогда обесточиваются все светильники на улице и она погружается в темноту. Если же все светильники запитаны через предохранители, то при КЗ на одном из них перегорает лишь вставка на одном предохранителе. При этом оставшиеся светильники продолжат освещать улицу. Производство и поставка предохранителей ПП1 давно прекращены. Но линии освещения строятся, проектировщики предусматривают в проектах установку проходных предохранителей для светильников. Не редко по старинке можно еще встретить в проектах именно эти предохранители. Ясно, что реально при комплектовании таких линий приходится покупать какие-то аналоги, которые сейчас можно купить. Хотелось бы узнать, в каких городах в последние годы применяются проходные предохранители для светильников, каких типов и каких марок? Может быть у кого-то есть опыт или знание по данному вопросу?
Я когда делаю проекты, закладываю автоматические выключатели. В каждой опоре, как правило, устанавливается вводной щиток с автоматом.
Заголовок сообщения: Re: Предохранители для уличных светильников.
Добавлено: 22 ноя 2017, 12:15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я когда делаю проекты, закладываю автоматические выключатели. В каждой опоре, как правило, устанавливается вводной щиток с автоматом.
Ваше решение экономичное и имеет смысл, если вы не боитесь мороза ниже -15...-20 градусов, когда автомат уже может не сработать. Как правило, автоматы предназначены для условия эксплуатации в УХЛ4, но никак в УХЛ1. Для уличных условий всё же лучше использовать проходные предохранители.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения