Автор:  Lazlo [ 05 ноя 2017, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Щиток аварийного освещения

Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.

Автор:  Тырдым [ 05 ноя 2017, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щиток аварийного освещения

Я делаю подключение ЩАО через ЩППУ, в котором присутствует АВР.

Автор:  k-igor [ 06 ноя 2017, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щиток аварийного освещения

Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.

Это не самая лучшая схема для 2-й категории.
Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест".
На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал.
Объект в РФ, РБ? Какое назначение?

Автор:  k-igor [ 06 ноя 2017, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щиток аварийного освещения

Тырдым писал(а):
Я делаю подключение ЩАО через ЩППУ, в котором присутствует АВР.

В РФ обычно так и делается:
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.12.5 В зданиях, электроснабжение которых выполнено по II-й категории надежности, для питания аварийного эвакуационного освещения следует предусматривать устройство АВР в соответствии с 8.10. Распределительную сеть резервного освещения следует выполнять аналогично 8.12.4.

Автор:  Lazlo [ 06 ноя 2017, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щиток аварийного освещения

k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.

Это не самая лучшая схема для 2-й категории.
Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест".
На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал.
Объект в РФ, РБ? Какое назначение?

Спасибо за ответы. обьект Украина, насосная. Крест накрест нет необходимости делать 2ую категорию. Я так понял нарушений не будет никаких?

Автор:  k-igor [ 06 ноя 2017, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щиток аварийного освещения

Lazlo писал(а):
Спасибо за ответы. обьект Украина, насосная. Крест накрест нет необходимости делать 2ую категорию. Я так понял нарушений не будет никаких?

Надо смотреть нормы Украины...я с ними не знаком.