 Заголовок сообщения: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Я делаю подключение ЩАО через ЩППУ, в котором присутствует АВР.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.

Это не самая лучшая схема для 2-й категории.
Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест".
На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал.
Объект в РФ, РБ? Какое назначение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 07:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Я делаю подключение ЩАО через ЩППУ, в котором присутствует АВР.

В РФ обычно так и делается:
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.12.5 В зданиях, электроснабжение которых выполнено по II-й категории надежности, для питания аварийного эвакуационного освещения следует предусматривать устройство АВР в соответствии с 8.10. Распределительную сеть резервного освещения следует выполнять аналогично 8.12.4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48
Сообщений: 33
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.

Это не самая лучшая схема для 2-й категории.
Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест".
На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал.
Объект в РФ, РБ? Какое назначение?

Спасибо за ответы. обьект Украина, насосная. Крест накрест нет необходимости делать 2ую категорию. Я так понял нарушений не будет никаких?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щиток аварийного освещения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lazlo писал(а):
Спасибо за ответы. обьект Украина, насосная. Крест накрест нет необходимости делать 2ую категорию. Я так понял нарушений не будет никаких?

Надо смотреть нормы Украины...я с ними не знаком.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика