Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.
Это не самая лучшая схема для 2-й категории. Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест". На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал. Объект в РФ, РБ? Какое назначение?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Я делаю подключение ЩАО через ЩППУ, в котором присутствует АВР.
В РФ обычно так и делается: СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.12.5 В зданиях, электроснабжение которых выполнено по II-й категории надежности, для питания аварийного эвакуационного освещения следует предусматривать устройство АВР в соответствии с 8.10. Распределительную сеть резервного освещения следует выполнять аналогично 8.12.4.
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Правильно ли подключен щит аварийного освещения ЩАО? (см. Схему) Можно ли выполнять такое подключение если 2ая категория эл.снабжения выполнена по такой схеме? Буду очень благодарен за ответы.
Это не самая лучшая схема для 2-й категории. Лучше использовать схему с рубильниками "крест на крест". На блоге у меня имеется статья: Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения В принципе ваша идея имеет право на жизнь, если ваше аварийное освещение четко не попадает под 1-ю категорию: рабочее освещение подключено от одной секции, а аварийное - от второй. В РБ я так пару раз делал. Объект в РФ, РБ? Какое назначение?
Спасибо за ответы. обьект Украина, насосная. Крест накрест нет необходимости делать 2ую категорию. Я так понял нарушений не будет никаких?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения