Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.). 1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам? 2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
Добавлено: 26 июл 2017, 19:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.). 1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам? 2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?
Случай нестандартный... 1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры. 2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
Добавлено: 27 июл 2017, 16:55
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.). 1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам? 2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?
Случай нестандартный... 1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры. 2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.
По аналогии с подключением металлических мобильных зданий,когда ,имея на вводе только фазу и нуль, в месте присоединения к наружной питающей сети обязательна установка диф.автомата+заземление самой опоры
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
Добавлено: 27 июл 2017, 17:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.). 1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам? 2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?
Случай нестандартный... 1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры. 2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.
По аналогии с подключением металлических мобильных зданий,когда ,имея на вводе только фазу и нуль, в месте присоединения к наружной питающей сети обязательна установка диф.автомата+заземление самой опоры
Металлические мобильные здания, как правило, подключают по системе заземления TN-S. Если однофазная сеть, то фаза и PEN будет.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
Добавлено: 27 июл 2017, 18:42
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1.Бывает и по системе TT подключают. 2.ТКП 339-2011 п.4.3.15.2. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к одно- фазным потребителям электроэнергии.