Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 20:17

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопросы по наружному освещению
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.).
1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам?
2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.).
1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам?
2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?

Случай нестандартный...
1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры.
2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.).
1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам?
2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?

Случай нестандартный...
1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры.
2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.

По аналогии с подключением металлических мобильных зданий,когда ,имея на вводе только фазу и нуль, в месте присоединения к наружной питающей сети обязательна установка диф.автомата+заземление самой опоры


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.).
1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам?
2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?

Случай нестандартный...
1 В каждой металлической опоре будет стоять свой автомат, общий автомат думаю тоже не помешает, пока не заменят все опоры.
2 Скорее всего да, только диф зачем? В опора ставят обычный автомат, например С6.

По аналогии с подключением металлических мобильных зданий,когда ,имея на вводе только фазу и нуль, в месте присоединения к наружной питающей сети обязательна установка диф.автомата+заземление самой опоры

Металлические мобильные здания, как правило, подключают по системе заземления TN-S. Если однофазная сеть, то фаза и PEN будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по наружному освещению
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1.Бывает и по системе TT подключают.
2.ТКП 339-2011 п.4.3.15.2. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к одно- фазным потребителям электроэнергии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме