Разрешено ли устанавливать опору освещения над линией 10кВ? Опора освещения 4 м. Подскажите пожалуйста,где можно конкретно посмотреть такую информацию. Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 06:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Разрешено ли устанавливать опору освещения над линией 10кВ? Опора освещения 4 м. Подскажите пожалуйста,где можно конкретно посмотреть такую информацию. Спасибо

Как понять над линией 10кВ? Какая высота опор 10кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Разрешено ли устанавливать опору освещения над линией 10кВ? Опора освещения 4 м. Подскажите пожалуйста,где можно конкретно посмотреть такую информацию. Спасибо

Как понять над линией 10кВ? Какая высота опор 10кВ?

Извиняюсь, под линией 10кВ вдоль дороги идет линия, как раз над проектируемой линией освещения. Прокладка кабеля в земле идет,опора освещения 4 метра


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Разрешено ли устанавливать опору освещения над линией 10кВ? Опора освещения 4 м. Подскажите пожалуйста,где можно конкретно посмотреть такую информацию. Спасибо

Как понять над линией 10кВ? Какая высота опор 10кВ?

Извиняюсь, под линией 10кВ вдоль дороги идет линия, как раз над проектируемой линией освещения. Прокладка кабеля в земле идет,опора освещения 4 метра

У вас ВЛ 10кВ и линия освещения 0,4кВ выполненная кабелем в земле? Опоры освещения хотите поставить прямо под ВЛ 10кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
У вас ВЛ 10кВ и линия освещения 0,4кВ выполненная кабелем в земле? Опоры освещения хотите поставить прямо под ВЛ 10кВ?

Линия освещение 0,4кВ будет выполнена в замле, но на некоторых участках опоры будут под ВЛ 10кВ, вот и вопрос,можно ли?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Цитата:
У вас ВЛ 10кВ и линия освещения 0,4кВ выполненная кабелем в земле? Опоры освещения хотите поставить прямо под ВЛ 10кВ?

Линия освещение 0,4кВ будет выполнена в замле, но на некоторых участках опоры будут под ВЛ 10кВ, вот и вопрос,можно ли?

Единственное что я могу предложить, выдержать расстояние между опорой и проводом не менее 3м согласно таблицы 2.5.21 ПУЭ.
Но... там указано расстояние до дерева.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 04:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Цитата:
У вас ВЛ 10кВ и линия освещения 0,4кВ выполненная кабелем в земле? Опоры освещения хотите поставить прямо под ВЛ 10кВ?

Линия освещение 0,4кВ будет выполнена в замле, но на некоторых участках опоры будут под ВЛ 10кВ, вот и вопрос,можно ли?

Единственное что я могу предложить, выдержать расстояние между опорой и проводом не менее 3м согласно таблицы 2.5.21 ПУЭ.
Но... там указано расстояние до дерева.

Вы немного не поняли меня,или я не могу объяснить. Вдоль дороги идет ВЛ 10кВ, под ней идет пешеходная дорожка, нужно установить фонари освещения для этой дорожки,прокладка кабеля будет в земле 0,4 кВ. Согласно типовому проекту шифр А5-92 на схеме 26 разрешается параллельно прокладка кабеля в стесненных условиях до 2х метров,при этом кабель должен быть в изолирующих трубах. Это понятно, принято,но вопрос в другом,стоит фонарь освещения под ВЛ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Именно так я и понял.
Определите отметку провода 10 кВ...она будет где-то 7м.
Верх вашей опоры освещения - 4м.
Между ними получается порядка 3м.
Нужно внимательно перечитать ПУЭ. Я там нашел только таблицу 2.5.21....но она не совсем подходит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Именно так я и понял.
Определите отметку провода 10 кВ...она будет где-то 7м.
Верх вашей опоры освещения - 4м.
Между ними получается порядка 3м.
Нужно внимательно перечитать ПУЭ. Я там нашел только таблицу 2.5.21....но она не совсем подходит.

Хорошо, спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 04:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Именно так я и понял.
Определите отметку провода 10 кВ...она будет где-то 7м.
Верх вашей опоры освещения - 4м.
Между ними получается порядка 3м.
Нужно внимательно перечитать ПУЭ. Я там нашел только таблицу 2.5.21....но она не совсем подходит.

ПУЭ глава 6.3.
6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:

1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.

2. При обслуживании светильников иными способами - ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м.


Больше ничего не нашел. Подходит к моему случаю ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика