 Заголовок сообщения: Re: Разрешено ли?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 04:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Именно так я и понял.
Определите отметку провода 10 кВ...она будет где-то 7м.
Верх вашей опоры освещения - 4м.
Между ними получается порядка 3м.
Нужно внимательно перечитать ПУЭ. Я там нашел только таблицу 2.5.21....но она не совсем подходит.

ПУЭ глава 6.3.
6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:

1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.

2. При обслуживании светильников иными способами - ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м.


Больше ничего не нашел. Подходит к моему случаю ?
, блин не подходит, это до 1кВ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика