Заголовок сообщения: Относится ли аварийное освещение к СПЗ?
Добавлено: 19 янв 2017, 18:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Адаптировал проект в РФ. Турки на аварийное освещение поставили УЗО. Аварийное освещение с автономными источниками питания. Есть у кого-нибудь имеется разъяснение, нужно ли относить аварийное освещение с СПЗ? У меня требуют убрать УЗО.
Заголовок сообщения: Re: Относится ли аварийное освещение к СПЗ?
Добавлено: 06 фев 2017, 05:55
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
согласно СП6.13130.2013 4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.