Относится ли аварийное освещение к СПЗ?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4679
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 19 янв 2017, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Относится ли аварийное освещение к СПЗ?

Адаптировал проект в РФ.
Турки на аварийное освещение поставили УЗО. Аварийное освещение с автономными источниками питания.
Есть у кого-нибудь имеется разъяснение, нужно ли относить аварийное освещение с СПЗ?
У меня требуют убрать УЗО.

Автор:  Сергей [ 06 фев 2017, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Относится ли аварийное освещение к СПЗ?

согласно СП6.13130.2013
4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.