Автор: | k-igor [ 19 янв 2017, 18:10 ] |
Заголовок сообщения: | Относится ли аварийное освещение к СПЗ? |
Адаптировал проект в РФ. Турки на аварийное освещение поставили УЗО. Аварийное освещение с автономными источниками питания. Есть у кого-нибудь имеется разъяснение, нужно ли относить аварийное освещение с СПЗ? У меня требуют убрать УЗО. |
Автор: | Сергей [ 06 фев 2017, 05:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Относится ли аварийное освещение к СПЗ? |
согласно СП6.13130.2013 4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. |