Автор:  Боря [ 16 дек 2016, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Наружное освещение

Добрый день. Мы хотим применить диммирование в системе уличного освещения населенного пункта в целях экономии электроэнергии. Подскажите пожалуйста какие минусы имеет данный способ экономии.

Автор:  k-igor [ 16 дек 2016, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Боря писал(а):
Добрый день. Мы хотим применить диммирование в системе уличного освещения населенного пункта в целях экономии электроэнергии. Подскажите пожалуйста какие минусы имеет данный способ экономии.

То, что вы скорее всего будете нарушать нормируемую освещенность.
Однофазная или трехфазная сеть?

Автор:  Боря [ 16 дек 2016, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Трехфазная сеть

Автор:  k-igor [ 16 дек 2016, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Боря писал(а):
Трехфазная сеть

К примеру, а какой вы диммер хотите использовать?
Мне знакомы только бытовые однофазные диммеры.

Автор:  dcent25 [ 17 дек 2016, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Боря писал(а):
Добрый день. Мы хотим применить диммирование в системе уличного освещения населенного пункта в целях экономии электроэнергии. Подскажите пожалуйста какие минусы имеет данный способ экономии.

1.Не все димеры переносят морозы(от -20) и жару(нагрев прямыми солнечными лучами ,в дневное время).
2.Качество элементарной базы и изготовления ,желает лучшего...
3.Цена(долго окупать будете).
4...

Автор:  Baton317 [ 12 янв 2017, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Добрый день!

Буду признателен за ответ, если автор темы его нашёл, т.к. у самого недавно возник такой вопрос: необходимо переделать управление освещением огромной производственной площади (теплицы). Существующее управление светильниками выполнено от силовых пультов управления (ЩД), которые включают освещение на длину сразу всей секции теплицы. Однако по существующему технологическому процессу, растения высаживаются и прорастают не по всей длине теплицы, а размещаются компактно на области, имеющей вид «квадрата». Квадрат освещают три рядом расположенных ряда светильников по три светильника в ряду (всего 9 светильников на квадрат). Используемые светильники - ЖСП64-600 Вт

Заказчик хочет выполнить управление электроподсветкой растений квадратами, сведя к минимуму строительно-монтажные работы. Из блога я узнал про компанию "Ноотехника", прочитал информацию у них на сайте, связывался с инженером техподдержки. Инженер "Ноотехники" на базе их оборудования смог посоветовать только в каждый светильник силовой блок, объединять 9 светильников в группу (по радиоканалу), а на каждые 4 радиоканала ставить один пульт управления (дальность действия не больше 50м). Я посчитал, что если работать на оборудовании "Ноотехники" в этом конкретном случае, то цена 36 силовых блоков и одного пульта составит 1250+ USD или 2460+ BYN.

На сторонних российских ресурсах натыкался на такой вариант управления наружным освещением: в начале линии ставить контроллер, устанавливать диммируемый блок в каждый светильник с управлением по PLC или радиоканалу всеми светильниками. Однако в Беларуси ничего подобного не нахожу.

Существующую планировку одной секции смотрите во вложении к письму.

Буду благодарен за наводку :)

Автор:  starinfonic [ 22 ноя 2017, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Наружное освещение

Baton317 писал(а):
Добрый день!

Буду признателен за ответ, если автор темы его нашёл, т.к. у самого недавно возник такой вопрос: необходимо переделать управление освещением огромной производственной площади (теплицы). Существующее управление светильниками выполнено от силовых пультов управления (ЩД), которые включают освещение на длину сразу всей секции теплицы. Однако по существующему технологическому процессу, растения высаживаются и прорастают не по всей длине теплицы, а размещаются компактно на области, имеющей вид «квадрата». Квадрат освещают три рядом расположенных ряда светильников по три светильника в ряду (всего 9 светильников на квадрат). Используемые светильники - ЖСП64-600 Вт

Заказчик хочет выполнить управление электроподсветкой растений квадратами, сведя к минимуму строительно-монтажные работы. Из блога я узнал про компанию "Ноотехника", прочитал информацию у них на сайте, связывался с инженером техподдержки. Инженер "Ноотехники" на базе их оборудования смог посоветовать только в каждый светильник силовой блок, объединять 9 светильников в группу (по радиоканалу), а на каждые 4 радиоканала ставить один пульт управления (дальность действия не больше 50м). Я посчитал, что если работать на оборудовании "Ноотехники" в этом конкретном случае, то цена 36 силовых блоков и одного пульта составит 1250+ USD или 2460+ BYN.....
Буду благодарен за наводку :)

Задачка интересная. Хотелось бы узнать, какое решение уже принято и реализовано ли оно? Как вариант, можно предложить управление секциями по 9 светильников через контакторы, например, серии КМИ от ИЭК. Расставить КМИ по секциям (каждый в своем боксе или парами), от них запитать секции, а управление к ним провести контрольным кабелем КВВГнг от пульта управления. На следующем этапе можно пульт запараллелить в компьютер, с которого управлять освещением в теплице программно, что открывает большие возможности.
Для такой реализации и применяемый кабель 5х4 хорошо подходит: можно рационально распределить фазные жилы между секциями и дополнительные силовые кабели прокладывать не надо.