Как правильно следует осуществлять защитное заземление металлических корпусов светильников?

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защитное заземление металлических корпусов светильников

Электрик писал(а):
Как правильно следует осуществлять защитное заземление металлических корпусов светильников?

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
-в сетях с заземленной нейтралью – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещена.
-в сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.