Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Защитное заземление металлических корпусов светильников http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=46 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Электрик [ 20 мар 2011, 14:49 ] |
Заголовок сообщения: | Защитное заземление металлических корпусов светильников |
Как правильно следует осуществлять защитное заземление металлических корпусов светильников? |
Автор: | Proektant [ 20 мар 2011, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защитное заземление металлических корпусов светильников |
Электрик писал(а): Как правильно следует осуществлять защитное заземление металлических корпусов светильников? Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: -в сетях с заземленной нейтралью – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещена. -в сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |