Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли схема?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4514
Страница 1 из 1

Автор:  Зять [ 14 ноя 2016, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли схема?

Правильно ли подобрана модель контактора и не нужен ли еще автомат на катушку контактора?
Прошу в целом высказать замечания по чертежу

Автор:  Зять [ 14 ноя 2016, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

чертеж

Автор:  k-igor [ 15 ноя 2016, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.

Автор:  Зять [ 15 ноя 2016, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

k-igor писал(а):
Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.



А на катушку контактора не нужен автомат?
Насколько меньше брать автомат на светильники?
Я не уверен, что светодиодные светильники заказчик купит, вдруг с лампами накаливания.
А что будет если 10А оставить при существующей схеме?

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2016, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.



А на катушку контактора не нужен автомат?
Насколько меньше брать автомат на светильники?
Я не уверен, что светодиодные светильники заказчик купит, вдруг с лампами накаливания.
А что будет если 10А оставить при существующей схеме?

Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.

Автор:  Зять [ 17 ноя 2016, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

k-igor писал(а):
Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.



Исправил немного (пересчитал нагрузку на другие лампы), кроме того, прочел, что на наружнее освещение рекоменуется ставить узо или дифы.
Что скажете? теперь все верно?

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2016, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.



Исправил немного (пересчитал нагрузку на другие лампы), кроме того, прочел, что на наружнее освещение рекоменуется ставить узо или дифы.
Что скажете? теперь все верно?

На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...

Автор:  Зять [ 17 ноя 2016, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

k-igor писал(а):
На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...


ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2016, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх

Зять писал(а):
k-igor писал(а):
На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...


ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА

Нужно уточнять. В обычном понимании наружное освещение - освещение на опорах освещения и УЗО там не требуется.