 Заголовок сообщения: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли схема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно ли подобрана модель контактора и не нужен ли еще автомат на катушку контактора?
Прошу в целом высказать замечания по чертежу


Последний раз редактировалось Зять 14 ноя 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
чертеж


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.



А на катушку контактора не нужен автомат?
Насколько меньше брать автомат на светильники?
Я не уверен, что светодиодные светильники заказчик купит, вдруг с лампами накаливания.
А что будет если 10А оставить при существующей схеме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Все нормально. Автоматы нужно поставить меньше, у вас ток маленький.
Отдельный автомат для контактора не требуется.



А на катушку контактора не нужен автомат?
Насколько меньше брать автомат на светильники?
Я не уверен, что светодиодные светильники заказчик купит, вдруг с лампами накаливания.
А что будет если 10А оставить при существующей схеме?

Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.



Исправил немного (пересчитал нагрузку на другие лампы), кроме того, прочел, что на наружнее освещение рекоменуется ставить узо или дифы.
Что скажете? теперь все верно?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Катушка контактора у вас будет защищена тем же автоматом, что и ФР-8М.
Глупо в наше время ставить лампы накаливания. Хотя на вкус и цвет...))
Вместо трехфазного автомата на 16А поставьте 3 однофазных на 10А, а однофазные автоматы после контактора исключите.



Исправил немного (пересчитал нагрузку на другие лампы), кроме того, прочел, что на наружнее освещение рекоменуется ставить узо или дифы.
Что скажете? теперь все верно?

На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...


ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление освещением от датчика освещенноти,верна ли сх
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
На наружное освещение УЗО? Первый раз слышу...возможно на подсветку, рекламу...


ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА

Нужно уточнять. В обычном понимании наружное освещение - освещение на опорах освещения и УЗО там не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика