Автор:  k-igor [ 05 ноя 2016, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Молот писал(а):
Цитата:
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.
, На сам КУп приходит кабель 1х6 с РЕ шины щитка, но на сам КУП ничего не расключено (наверное схалтурили строители)
в ванной есть:
душ.кабина,
унитаз,
стиральная машина,
раковина,
вентилятор,
светильник общий Ip44,
розетка над раковиной IP44.
светильник-шкафчик над зеркалом,
трубы подводки воды-пластиковые

Что из этого подключать на КУП?

Розетки, душевую кабину, полотенцесушитель.

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Цитата:
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.
, На сам КУп приходит кабель 1х6 с РЕ шины щитка, но на сам КУП ничего не расключено (наверное схалтурили строители)
в ванной есть:
душ.кабина,
унитаз,
стиральная машина,
раковина,
вентилятор,
светильник общий Ip44,
розетка над раковиной IP44.
светильник-шкафчик над зеркалом,
трубы подводки воды-пластиковые

Что из этого подключать на КУП?

Розетки, душевую кабину, полотенцесушитель.

В розетках третий PE провод на куп, или тянуть отдельный?

Автор:  k-igor [ 05 ноя 2016, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Молот писал(а):
В розетках третий PE провод на куп, или тянуть отдельный?

По нормам положено PE-розетки дополнительно заводить на КУП. Только это никто не делает :)