 Заголовок сообщения: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.


так может 2х1,5 заложить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не стоит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
Не стоит.


почему?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.


так может 2х1,5 заложить?

Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
так может 2х1,5 заложить?
Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты.

Я думаю заказчица на поймет что это значит и купит, просто что по дизайну понравится.

А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть?


Последний раз редактировалось Молот 05 ноя 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть?

В деревне у родителей делал замену всей электропроводки. Несмотря на то, что практически все светильники были без заземления все равно вел 3х1,5.
Заземление у бытовых светильников и люстр - редкость.
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.
, На сам КУп приходит кабель 1х6 с РЕ шины щитка, но на сам КУП ничего не расключено (наверное схалтурили строители)
в ванной есть:
душ.кабина,
унитаз,
стиральная машина,
раковина,
вентилятор,
светильник общий Ip44,
розетка над раковиной IP44.
светильник-шкафчик над зеркалом,
трубы подводки воды-пластиковые

Что из этого подключать на КУП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика