Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4500
Страница 1 из 2

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Автор:  k-igor [ 05 ноя 2016, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.


так может 2х1,5 заложить?

Автор:  boris55x [ 05 ноя 2016, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Не стоит.

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

boris55x писал(а):
Не стоит.


почему?

Автор:  boris55x [ 05 ноя 2016, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45

Автор:  k-igor [ 05 ноя 2016, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод?

Никуда, пусть болтается))
У светильника II класса защиты нет заземления.


так может 2х1,5 заложить?

Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты.

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Цитата:
так может 2х1,5 заложить?
Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты.

Я думаю заказчица на поймет что это значит и купит, просто что по дизайну понравится.

А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть?

Автор:  k-igor [ 05 ноя 2016, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Молот писал(а):
А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть?

В деревне у родителей делал замену всей электропроводки. Несмотря на то, что практически все светильники были без заземления все равно вел 3х1,5.
Заземление у бытовых светильников и люстр - редкость.
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.

Автор:  Молот [ 05 ноя 2016, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Цитата:
Не нужно вести заземление светильника на КУП.
На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды.
, На сам КУп приходит кабель 1х6 с РЕ шины щитка, но на сам КУП ничего не расключено (наверное схалтурили строители)
в ванной есть:
душ.кабина,
унитаз,
стиральная машина,
раковина,
вентилятор,
светильник общий Ip44,
розетка над раковиной IP44.
светильник-шкафчик над зеркалом,
трубы подводки воды-пластиковые

Что из этого подключать на КУП?