Автор: | Молот [ 05 ноя 2016, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод? |
Автор: | k-igor [ 05 ноя 2016, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Молот писал(а): В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод? Никуда, пусть болтается)) У светильника II класса защиты нет заземления. |
Автор: | Молот [ 05 ноя 2016, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
k-igor писал(а): Молот писал(а): В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод? Никуда, пусть болтается)) У светильника II класса защиты нет заземления. так может 2х1,5 заложить? |
Автор: | boris55x [ 05 ноя 2016, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Не стоит. |
Автор: | Молот [ 05 ноя 2016, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
boris55x писал(а): Не стоит. почему? |
Автор: | boris55x [ 05 ноя 2016, 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45 |
Автор: | k-igor [ 05 ноя 2016, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Молот писал(а): k-igor писал(а): Молот писал(а): В проекте заложен 3х1,5, на форумах такая же инфтрмация, но на светильнике только L и N, куда подключать третий провод? Никуда, пусть болтается)) У светильника II класса защиты нет заземления. так может 2х1,5 заложить? Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты. |
Автор: | Молот [ 05 ноя 2016, 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Цитата: так может 2х1,5 заложить? Заложите, только пропишите, что светильники должны иметь II класс защиты. Я думаю заказчица на поймет что это значит и купит, просто что по дизайну понравится. А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть? |
Автор: | k-igor [ 05 ноя 2016, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Молот писал(а): А если это светильник в ванной? третий провод идет на КУП? или на Куп надо отдельный кабель тянуть? В деревне у родителей делал замену всей электропроводки. Несмотря на то, что практически все светильники были без заземления все равно вел 3х1,5. Заземление у бытовых светильников и люстр - редкость. Не нужно вести заземление светильника на КУП. На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды. |
Автор: | Молот [ 05 ноя 2016, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой кабель применить для освещения 3х1,5 или 2х1,5? |
Цитата: Не нужно вести заземление светильника на КУП. , На сам КУп приходит кабель 1х6 с РЕ шины щитка, но на сам КУП ничего не расключено (наверное схалтурили строители)На КУП должно приходить заземление со щитка либо использовать металлический стояк воды. в ванной есть: душ.кабина, унитаз, стиральная машина, раковина, вентилятор, светильник общий Ip44, розетка над раковиной IP44. светильник-шкафчик над зеркалом, трубы подводки воды-пластиковые Что из этого подключать на КУП? |