 Заголовок сообщения: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 13:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кажется есть такой норматив


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?

Складские помещения должны отключаться из вне помещения склада.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.

ПУЭ:
Цитата:
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается

Не исключены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот блин у меня ПДФ файл. 7.3 и 7.4 почему-то нет...
А еще есть нормативка по оперативному доступу в распред. устройства?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика