Автор:  boris55x [ 01 ноя 2016, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Щит АО на крыше помещения

В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?

Автор:  Коля [ 01 ноя 2016, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

Кажется есть такой норматив

Автор:  k-igor [ 01 ноя 2016, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

boris55x писал(а):
В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?

Складские помещения должны отключаться из вне помещения склада.

Автор:  boris55x [ 04 ноя 2016, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.

Автор:  k-igor [ 04 ноя 2016, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

boris55x писал(а):
там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.

ПУЭ:
Цитата:
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Автор:  boris55x [ 04 ноя 2016, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается

Автор:  k-igor [ 04 ноя 2016, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

boris55x писал(а):
Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается

Не исключены.

Автор:  boris55x [ 05 ноя 2016, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит АО на крыше помещения

Вот блин у меня ПДФ файл. 7.3 и 7.4 почему-то нет...
А еще есть нормативка по оперативному доступу в распред. устройства?