 Заголовок сообщения: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 13:12
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кажется есть такой норматив


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
В складском помещении ТЦ есть помещения. На одном из них стоит щит АО и аппаратура пож. сигнализации. Есть ли норматив обязывающий сделать к ним лестницу и трап? Или добираться к нему можно с помощью подъёмника(они есть)?

Складские помещения должны отключаться из вне помещения склада.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
там работают круглосуточно, это склад крупного магазина стройматериалов.
Нужен норматив.

ПУЭ:
Цитата:
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
Что то я не могу найти 7.4.24.
главы 7.3 и 7.4 наверное исключены, так что поиск норматива продолжается

Не исключены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит АО на крыше помещения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот блин у меня ПДФ файл. 7.3 и 7.4 почему-то нет...
А еще есть нормативка по оперативному доступу в распред. устройства?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика