Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Можно ли к одной линии подключать освещение лестничной клетки, номерного знака и входов в здание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли к одной линии подключать освещение лестничной клетки, номерного знака и входов в здание?

Нужно, только не забывайте, что у них разное управление.
Цитата:
5.1.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 03:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
А к этой же группе можно подсоединять освещение последнего пролета, где вход в машинное отделение лифтов?
И само машинное отделение освещать от этой же группы?
Просто для трех ламп тянуть с ГРЩ будет накладно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 05:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А к этой же группе можно подсоединять освещение последнего пролета, где вход в машинное отделение лифтов?
И само машинное отделение освещать от этой же группы?
Просто для трех ламп тянуть с ГРЩ будет накладно.

Аварийное и рабочее освещение должно быть разделено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Что считается основным проходом?
В СП256 есть пункты, где необходимо делать освещение по основным проходам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Что считается основным проходом?
В СП256 есть пункты, где необходимо делать освещение по основным проходам.

Я считаю коридоры, пути эвакуации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 04:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Столкнулся с тем, что освещение в многоквартирном доме не так то и просто проектировать. Все думал, прокинул отдельную линию от ВРУ на светильники и все. А нет.
Кто сможет понятнее ответить про освещение прочитав ответ ниже?

Вопрос
При капитальном ремонте жилых многоквартирных домов этажностью не более 9 этажей существует ли необходимость проектировать эвакуационное освещение включаемое автоматически с использованием щита аварийного переключения (ЩАП) если пропало питание на одном из основных вводов?
Или разрешается использовать отдельную линию от ВРУ на освещение лестничных клеток, входов в здание, аншлагов?
Так же разъясните по поводу аварийного питания лифтового хозяйства. Если лифты не будут использоваться как пожарные.

Ответ:

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п. 14.2 ст.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019)).

В соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018) в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В соответствии со ст.5, ст. 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013) при капитальном ремонте зданий и сооружений применяются требования настоящего Федерального закона.

В настоящий момент при капитальном ремонте объектов защиты (зданий, сооружений, инженерных систем, систем противопожарной защиты) применяются:

- Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011);
- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (Решение коллегии евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 года N 93).

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018);
- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Росстандарта от 3 июня 2019 года N 1317;
- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р (в ред. от 11.06.2015);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013);
-нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016).

В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся (основание: ч.2 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской Федерации"; ч.11 ст. 7, ч.1 ст. 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ (ред. 29.07.2017) "О техническом регулировании"; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018); Приказ Росстандарта от 3 июня 2019 года N 1317; распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р (в ред. от 11.06.2015)):
- ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
- ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в редакции от 01.06.2011г.);
- ГОСТ Р 53296 – 2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

В настоящий момент к нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений относится (основание: ч.2 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской Федерации"; ст. 5.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ (ред. 29.07.2017) "О техническом регулировании"; ч.1 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013); перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016)):
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а именно разделы 1(пункты 1.1, 1.2), 4-6, 7 (пункты 7.1-7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45-7.86, 7.101-7.122), приложение К.

В соответствии с п. 7.104 СП 52.13330.2011 (пункт обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений) аварийное освещение подразделяется на ЭВАКУАЦИОННОЕ и резервное.
ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).

В соответствии с п. 7.113 СП 52.13330.2011 (пункт обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений) осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой "А" красного цвета.

Автономный аварийный светильник: светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м) (п. 22.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»).

В соответствии с п.1 ч.2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018) оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: включение эвакуационного (аварийного) освещения;

В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, СП 52.13330.2011 и СП 6.13130.2013 «ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» имеет различные названия, а именно «Эвакуационное освещение», «Аварийное освещение», «Аварийное освещение на путях эвакуации» и «Эвакуационное (аварийное) освещение».
Далее по тексу ответа будет использоваться единый термин «Эвакуационное (аварийное) освещение».

Соответственно, эвакуационное (аварийное) освещение предусматривается:
-либо постоянного круглосуточного действия;
- либо непостоянного действия, автоматически включаемое при нарушении питания рабочего освещения и (или) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (автоматический режим, дистанционный режим при нажатии ручных пожарных извещателей, ручной режим с пожарного поста).

Эвакуационное (аварийное) освещение относится к системам противопожарной защиты (основание: ч. 2 ст. 82, п.4 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013).

Порядок обеспечения электропитания систем противопожарной защиты установлен Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, СП 6.13130.2013, СП 5.13130.2009.

В соответствии с п. 4.1 СП 6.13130.2013, п. 15.1 СП 5.13130.2009 электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.

В соответствии с п. 4.3 СП 6.13130.2013 электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

В соответствии с п. 4.10 СП 6.13130.2013 питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

В соответствии с п. 4.2 СП 6.13130.2013, п. 15.3 СП 5.13130.2009 в зданиях, сооружениях, электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, РЕЗЕРВНОЕ питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого АВТОНОМНОГО источника питания.

К автономным источникам электропитания относятся источники электропитания не связанные со стационарной сетью электроснабжения, а именно аккумуляторные батареи, автономные электрогенераторы и т.д (п. 4.1.7 ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»).

В настоящий момент п. 1 ч.2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ установлено, что аварийное освещение должно иметь в обязательном порядке в любом случае электропитание от АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

В соответствии с п. 7.111 СП 52.13330.2011 питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.


Исходя из анализа вышеуказанных требований, возможно, сделать следующий вывод.


Порядок обеспечения работоспособности системы эвакуационного (аварийного) освещения, в том числе светильников аварийного освещения на путях эвакуации
в зданиях (сооружениях), основные электроприемники которых относятся
к I или II категории надежности

В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, п. 4.1 СП 6.13130.2013 системы эвакуационного (аварийного) освещения, в том числе светильники аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях I и II категории надежности электроснабжения (на объектах I или II категории надежности электроснабжения) должны обеспечиваться электропитанием от двух независимых взаимно резервирующих источников питания в соответствии с требования п.4.3 СП 6.13130.2013 и ДОПОЛНИТЕЛЬНО должны быть оборудованы автономными источниками питания (к примеру, аккумуляторами).

То есть, питание (основное и первое резервное) светильников аварийного освещения на путях эвакуации в соответствии с п. 4.10 СП 6.13130.2013 должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Автономное питание (второе резервное питание) должно осуществляться от независимого автономного источника питания (к примеру, от аккумуляторных батарей, встроенных в светильники).

Автоматическое переключение электропитания с основного ввода (основное питание) на резервный ввод (первое резервное питание) и обратно осуществляется непосредственно ВРУ с АВР или ГРЩ с АВР.

При отключении основного питания от ППУ, а также первого резервного питания от ППУ, питание светильников будет осуществляться непосредственно от аккумуляторных батарей (автономное питание – второе резервное).

Автономный аварийный светильник: светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м) (п. 22.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»).

В соответствии с п. 22.6.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.

В соответствии с ч.9 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Порядок обеспечения работоспособности системы эвакуационного (аварийного) освещения, в том числе светильников аварийного освещения на путях эвакуации
в зданиях (сооружениях), основные электроприемники которых относятся
к III категории надежности

В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, п. 4.2 СП 6.13130.2013 в зданиях, сооружениях, электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

То есть, в зданиях (сооружениях), основные электроприемники которых относятся к III категории надежности (на объектах III категории надежности электроснабжения), в качестве резервного источника питания системы эвакуационного (аварийного) освещения, в том числе светильников аварийного освещения на путях эвакуации допускается использовать независимые автономные источники питания (к примеру, аккумуляторные батареи).

В этом случае, основное питание осуществляется от панели противопожарных устройств (ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) или от главного распределительного щита (ГРЩ), а резервное питание осуществляется от независимого автономного источника питания (к примеру, аккумуляторные батареи).

При отключении основного питания от ППУ, питание светильников будет осуществляться непосредственно от автономного источника питания (резервного питания) (к примеру, от аккумуляторных батарей, встроенных в светильники).

Автономный аварийный светильник: светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м) (п. 22.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012).

В соответствии с п. 22.6.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.

В соответствии с ч.9 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Требования к кабелям и проводам
систем эвакуационного (аварийного) освещения

В соответствии с ч.8 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

На основании п. 4.4 СП 6.13130.2013 кабели и провода систем противопожарной защиты (СПЗ) открыто прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4, то есть марка кабельных изделий должна включать такие показатели как нг (D) - FR или нг (С) - FR., нг (В) - FR., нг (А) - FR., нг (A F/R) - FR.

На основании п. 4.5 СП 6.13130.2013 кабели и провода СПЗ, открыто прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1а, ПРГП 1б, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2, то есть нг (A F/R)- FRLS или нг (A F/R)- FRHF, нг (А)- FRLS или нг (A)- FRHF, нг (B)- FRLS или нг (B)- FRHF, нг (C)- FRLS или нг (C)- FRHF, нг (D)- FRLS или нг (D)- FRHF.

На основании п. 4.6 СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

В соответствии с ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ и ЭЛЕКТРОПРОВОДКА систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять РАБОТОСПОСОБНОСТЬ в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Кабельная линия: линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом (п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009).

Кабельное изделие: изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью (п. 3.1 ГОСТ 31565-2012).

Работоспособность: способность продолжать выполнять заданные функции при воздействии стандартного температурного режима в течение заданного периода времени (п. 3.2 ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»).

Огнестойкость: параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т.е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени (п. 3.2 ГОСТ 31565-2012).

В соответствии с п. 4.9 СП 6.13130.2013 работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты (СПЗ) в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, И способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Фактическая огнестойкость (время, в течение которого кабельная линия сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени) в целом кабельных линий подтверждается актом (протоколом) огневых испытаний на основании ГОСТ Р 53316-2009, то есть выдается акт (протокол) огневых испытаний в отношении в целом кабельной линии в котором указывается фактическая огнестойкость (предел огнестойкости) в минутах.

Также в отношении огнестойких кабельных линий должны иметься следующие документы:
- в отношении огнестойких кабельных изделий (огнестойких кабелей и проводов с индексом FR), входящих в состав огнестойких кабельных линий, должны иметься сертификаты в рамках обязательной сертификации на соответствие требований ФЗ №123-ФЗ и ТР ТС 004/2011;
- если в состав огнестойких кабельных линий входят кабельные короба, каналы и трубы именно из полимерных материалов, кабельные проходки, герметичные кабельные вводы, то в этом случае в отношении данной продукции должны иметься сертификаты в рамках обязательной сертификации на соответствие требований ФЗ №123-ФЗ;
- если в состав огнестойких кабельных линий входят кабельные короба, каналы, трубы, тросы и другие крепежные элементы именно из металла, то в этом случае в отношении данной продукции не требуются сертификаты в рамках обязательной сертификации на соответствие требований ФЗ №123-ФЗ.

Требования к пассажирским лифтам

В соответствии с п. 1.31 приложения №1 к Техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) для обеспечения безопасности лифта должны выполняться следующие общие требования: наличие мер, обеспечивающих возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении).

В настоящий момент в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), включены:
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (распространяется в настоящий момент на пассажирские лифты);
- ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных».

В соответствии с п. 5.5.3.22 ГОСТ Р 53780-2010 пассажирские лифты с автоматическими дверями кабины и шахты должны иметь режим "пожарная опасность", включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания по ГОСТ Р 53296 и/или от специального переключателя, расположенного в лифтовом холле на основном посадочном этаже здания по ГОСТ Р 52382.
Режим "пожарная опасность" обеспечивает независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты.
Алгоритм работы лифта в режиме "пожарная опасность" - по ГОСТ Р 52382.

То есть, кабельные линии и электропроводка пассажирских лифтов, имеющих режим "пожарная опасность" (но не имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"), должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для возвращения кабин на основной посадочный этаж, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты.

Соответственно, возможно, сделать вывод о том, что в отношении систем электропитания, систем управления, а также кабельных линий и электропроводки пассажирских лифтов, имеющих режим "пожарная опасность", должны применяться в полной мере требования, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53316-2009, как к системам ППЗ.

Ответ подготовил Эксперт СПП: Белянин Василий Алексеевич, инженер пожарной безопасности



За это сообщение автора Kyrkyl777 поблагодарил: k-igor (26 окт 2019, 12:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нужно ли эвакуационное освещение на лестницах во всех жилых домах, вне зависимости от этажности?
Цитата:
В СП 52.13330.2016 п. 7.6.3 указаны места, где требуется эвакуационное освещение.
В СНиП 23-05-95 в п.7.74 также это указано, но в нем есть оговорка про жилые здания - до 6 этажей не требуется.
В данное время эвакуационное освещение нужно на лестничных клетках всех жилых домов, например, и в пятиэтажном доме?
Ответ АО "Нанософт"
1. При рассмотрении заданного вами вопроса необходимо руководствоваться пунктом 7.105 свода правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция. Естественное и искусственное освещение», включённым в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», который гласит:
«7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
• в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
• в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
• в зоне каждого изменения направления маршрута;
• при пересечении проходов и коридоров;
• на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; (всех лестничных маршей - прим.)
• перед каждым эвакуационным выходом;
• перед каждым пунктом медицинской помощи;
• в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
• в местах размещения первичных средств пожаротушения;
• в местах размещения плана эвакуации».
2. Аналогичное требование, касающееся освещения лестничных маршей, используемых для путей эвакуации в жилых и общественных зданиях, содержится в пункте 5.1.3 свода правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (свод правил включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»), а именно:
«5.1.3 Освещение путей эвакуации в зданиях следует устраивать:
…............
- на лестницах - каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; …...........».
3. Вышеуказанные нормативные документы предназначены для проектирования освещения вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий, но могут быть использованы, по решению заказчика, при капитальном ремонте или модернизации инженерных систем.
Рекомендуем обратить внимание на статью СП 256.1325800.2016 Пояснения к пунктам 5.1.3 и 5.1.5.


В РБ немного проще:
ТКП 45-4.04-326-2018 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий):
Цитата:
7.2.5 Эвакуационное освещение в жилых зданиях следует предусматривать при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при количестве проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения необходимо устанавливать на путях эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и на лестницах.
Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям — к одной линии рабочего освещения и к одной линии эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности должен соответствовать нормам рабочего освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика