Можно ли к одной линии подключать освещение лестничной клетки, номерного знака и входов в здание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование ЭК
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4948
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 290 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли к одной линии подключать освещение лестничной клетки, номерного знака и входов в здание?

Нужно, только не забывайте, что у них разное управление.
Цитата:
5.1.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 03:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А к этой же группе можно подсоединять освещение последнего пролета, где вход в машинное отделение лифтов?
И само машинное отделение освещать от этой же группы?
Просто для трех ламп тянуть с ГРЩ будет накладно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 05:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4948
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 290 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А к этой же группе можно подсоединять освещение последнего пролета, где вход в машинное отделение лифтов?
И само машинное отделение освещать от этой же группы?
Просто для трех ламп тянуть с ГРЩ будет накладно.

Аварийное и рабочее освещение должно быть разделено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что считается основным проходом?
В СП256 есть пункты, где необходимо делать освещение по основным проходам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4948
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 290 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Что считается основным проходом?
В СП256 есть пункты, где необходимо делать освещение по основным проходам.

Я считаю коридоры, пути эвакуации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика