Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 10:55

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

Торговый центр,1 кт. АВР есть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить

В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

Спасибо большое


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Извините, но аварийное освещение - это не всегда от АВР.
Надо уточнить, какое аварийное освещение имеется в виду. Если это освещение эвакуационное - это одно, а если оно резервное, то другое. По крайней мере в России на этот счет действует СП51.13330.2011. В нем указано, что аварийное (резервное) предусматривается на случай отсутствия основного и питается от не зависимого от рабочего источника питания. По другому аварийное резервное питается с другой секции шин чем рабочее. Аварийное же эвакуационное -это да, получает питание через АВР. А эвакуационное освещение подсветки путей эвакуации может вообще включаться только при пожаре и получать питание от АВР шкафа или секции противопожарных систем. Вот как-тот ак.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами:
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23.05-95*).
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Могу на почту скинуть выдержки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика