Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Аварийное освещение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4420
Страница 1 из 2

Автор:  Стажер [ 20 сен 2016, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Аварийное освещение

Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

Автор:  k-igor [ 20 сен 2016, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

Автор:  Стажер [ 20 сен 2016, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите

А какое назначение объекта?
Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.

Торговый центр,1 кт. АВР есть

Автор:  k-igor [ 20 сен 2016, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

Автор:  Стажер [ 20 сен 2016, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить

Автор:  k-igor [ 20 сен 2016, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Стажер писал(а):
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Торговый центр,1 кт. АВР есть

Аварийное освещение подключайте от АВР.

А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить

В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

Автор:  Стажер [ 20 сен 2016, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Цитата:
В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете.
Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

Спасибо большое

Автор:  TernovyKust [ 20 сен 2016, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Извините, но аварийное освещение - это не всегда от АВР.
Надо уточнить, какое аварийное освещение имеется в виду. Если это освещение эвакуационное - это одно, а если оно резервное, то другое. По крайней мере в России на этот счет действует СП51.13330.2011. В нем указано, что аварийное (резервное) предусматривается на случай отсутствия основного и питается от не зависимого от рабочего источника питания. По другому аварийное резервное питается с другой секции шин чем рабочее. Аварийное же эвакуационное -это да, получает питание через АВР. А эвакуационное освещение подсветки путей эвакуации может вообще включаться только при пожаре и получать питание от АВР шкафа или секции противопожарных систем. Вот как-тот ак.

Автор:  boris55x [ 22 окт 2016, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами:
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23.05-95*).
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Автор:  boris55x [ 22 окт 2016, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение

Могу на почту скинуть выдержки.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/