Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Аварийное освещение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4420 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Стажер [ 20 сен 2016, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Аварийное освещение |
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите |
Автор: | k-igor [ 20 сен 2016, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Стажер писал(а): Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите А какое назначение объекта? Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете. |
Автор: | Стажер [ 20 сен 2016, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
k-igor писал(а): Стажер писал(а): Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите А какое назначение объекта? Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете. Торговый центр,1 кт. АВР есть |
Автор: | k-igor [ 20 сен 2016, 07:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Стажер писал(а): Торговый центр,1 кт. АВР есть Аварийное освещение подключайте от АВР. |
Автор: | Стажер [ 20 сен 2016, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
k-igor писал(а): Стажер писал(а): Торговый центр,1 кт. АВР есть Аварийное освещение подключайте от АВР. А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить |
Автор: | k-igor [ 20 сен 2016, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Стажер писал(а): k-igor писал(а): Стажер писал(а): Торговый центр,1 кт. АВР есть Аварийное освещение подключайте от АВР. А нагрузку распределить по обеим секциям или можно на одну? куда расчет вносить В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете. Расчет мощности аварийных режимов электроустановки |
Автор: | Стажер [ 20 сен 2016, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Цитата: В качестве основного ввода используете одну из секций и нагрузку туда включаете. Расчет мощности аварийных режимов электроустановки Спасибо большое |
Автор: | TernovyKust [ 20 сен 2016, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Извините, но аварийное освещение - это не всегда от АВР. Надо уточнить, какое аварийное освещение имеется в виду. Если это освещение эвакуационное - это одно, а если оно резервное, то другое. По крайней мере в России на этот счет действует СП51.13330.2011. В нем указано, что аварийное (резервное) предусматривается на случай отсутствия основного и питается от не зависимого от рабочего источника питания. По другому аварийное резервное питается с другой секции шин чем рабочее. Аварийное же эвакуационное -это да, получает питание через АВР. А эвакуационное освещение подсветки путей эвакуации может вообще включаться только при пожаре и получать питание от АВР шкафа или секции противопожарных систем. Вот как-тот ак. |
Автор: | boris55x [ 22 окт 2016, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами: - Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23.05-95*). - ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок», - ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения». - ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование». |
Автор: | boris55x [ 22 окт 2016, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное освещение |
Могу на почту скинуть выдержки. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |