Зарегистрирован: 21 май 2016, 10:22 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Решил сделать электромонтаж, помогите пожалуйста разобраться. Подключил 3 светильника ЛПО 2 18 последовательно через один выключатель,фазу пустил через выключатель. В итоге на выключателе 120 вольт и светильники не работают что делать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
маратттт писал(а):
Решил сделать электромонтаж, помогите пожалуйста разобраться. Подключил 3 светильника ЛПО 2 18 последовательно через один выключатель,фазу пустил через выключатель. В итоге на выключателе 120 вольт и светильники не работают что делать?
А как вы светильники подключали? Светильники нужно подключать параллельно: фаза к фазе, ноль к нулю.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Надо искать где проблема: 1 Возможно не правильно собрали схему. 2 Неисправен светильник. Для начала проверьте напряжение, например, в коробке, к которой подключаете выключатель: должно быть +/-220В. Подключите светильник, например, в розетку - если работает, значит светильник исправен. На блоге у меня есть схема подключения люстры: Подключение люстры с двухклавишным выключателем У вас будет схема проще, с одноклавишным выключателем.
Зарегистрирован: 21 май 2016, 10:22 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
на питающем кабеле проверил напруга 220 есть,светильники исправны проверил.дело в том что в других комнатах всё горит и работает.именно коридор,через эту распред коробку идет пит. в комнату там всё работает,дальше след комната там тоже всё работает.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
маратттт писал(а):
а почему к выключателю у меня идёт 120 только,в чём может быть проблема?а когда я включаю выключатель на светильник идет 220 а всё равно не горит...
Могу предположить, у вас перепутана фаза с нулем: т.е. на светильник с распределительной коробки идет фаза, а не ноль. Получается вы фазу пустили через выключатель и фаза идет на светильник с коробки. Проверьте.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
маратттт писал(а):
. Подключил 3 светильника ЛПО 2 18 последовательно через один выключатель,фазу пустил через выключатель.
маратттт писал(а):
Я подключил только один светильник пока,включаю не работает. Проверил напругу на выключателе 120 вольт, хотя фазу пустил через выключатель
В светильнике прокрутите лампы,при включенном выключателе , возможно нет контакта в разъемах. Возможно стартер(ы) не до включен ,возможно нет контакта в его разъеме (если они есть ). Есть вероятность ,что лампа(ы) неисправна . Неисправно ЭПРА.
маратттт писал(а):
В итоге на выключателе 120 вольт?
120 вольт это из-за конденсатора в светильнике(ах) , который ,при неисправном светильнике,и отключенном выключателе ,работает как сопротивление(емкостное),в вашем замере напряжения .
P/S Если в светильниках вместо дросселя стоит ЭПРА,там тоже стоят конденсаторы и другие элементы, ограничивающие напряжение ,при замере напряжения ,на выключателе.
Последний раз редактировалось dcent25 21 май 2016, 13:19, всего редактировалось 1 раз.