Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Длина кабеля -45М х 40 опор =1800М Потребляемая мощность -60Вт х 40 опор=2400Вт Напряжение -220В(фазное); Сечение жил кабеля -16мм.кв; Материал -алюминий. .Потери напряжения , будет около 68 В То бишь ,на на нагрузке, у вас будет около 152В,потерями в соединениях ,на переходах в столбах,можно пренебречь ,если выполнить качественно монтаж этих соединений.... Исходя из техн. характеристик БП прожектора ,Вам нечего боятся этих потерь !
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
Потери напряжения будут 18% или 68В, как вам написали. По нормам это недопустимо для сетей освещения.
Нормам "триста лет, в обед" ! Когда их создавали ,понятия не имели о светодиодных светильниках..... Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах..... Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.
Кто будет платить за потери? Это вопрос не к нам! Интересно конечно узнать ток линии,и сравнить его с рассчетным.....
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dcent25 писал(а):
Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах..... Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.
А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение В среднем светодиодны работают в диапазоне 198-264В. При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.
dcent25 писал(а):
...для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников).....
Анатолий__Fedorov писал(а):
...кабель авббшв-3х16мм2 с разрезанием на 40 опор ... напряжение 220в
Анатолий__Fedorov писал(а):
светодиодные 60вт. растояние 40-45м.
dcent25 писал(а):
Кто будет платить за потери... Это вопрос не к нам!
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 09:11 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kommeta писал(а):
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения