 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 05:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Расстояние между опорами, и мощность светильников на опоре ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 14:54
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
светодиодные 60вт. растояние 40-45м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Длина кабеля -45М х 40 опор =1800М
Потребляемая мощность -60Вт х 40 опор=2400Вт
Напряжение -220В(фазное);
Сечение жил кабеля -16мм.кв;
Материал -алюминий.
.Потери напряжения , будет около 68 В
То бишь ,на на нагрузке, у вас будет около 152В,потерями в соединениях ,на переходах в столбах,можно пренебречь ,если выполнить качественно монтаж этих соединений....
Исходя из техн. характеристик БП прожектора ,Вам нечего боятся этих потерь !


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 05:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 14:54
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
благодарю за подробный ответ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 05:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Потери напряжения будут 18% или 68В, как вам написали.
По нормам это недопустимо для сетей освещения.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 08:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Потери напряжения будут 18% или 68В, как вам написали.
По нормам это недопустимо для сетей освещения.

Нормам "триста лет, в обед" !
Когда их создавали ,понятия не имели о светодиодных светильниках.....
Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) :)В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах.....
Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.

Кто будет платить за потери?
Это вопрос не к нам!
Интересно конечно узнать ток линии,и сравнить его с рассчетным.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) :)В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах.....
Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.

А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение :)
В среднем светодиодны работают в диапазоне 198-264В.
При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение :)
При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.
dcent25 писал(а):
...для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников).....

Анатолий__Fedorov писал(а):
...кабель авббшв-3х16мм2 с разрезанием на 40 опор
... напряжение 220в

Анатолий__Fedorov писал(а):
светодиодные 60вт.
растояние 40-45м.
dcent25 писал(а):
Кто будет платить за потери...
Это вопрос не к нам! :)



Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 авг 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Наружное уличное освещение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kommeta писал(а):
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?

Экономное реле времени для наружного освещения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика