Анатолий__Fedorov писал(а):
подскажите пожалуйста если проложить кабель авббшв-3х16мм2 с разрезанием на 40 опор будут большие потери на зажимах? напряжение 220в
Лучше взять кабель 4х35, будет меньше потерь. И клеммники Энсто SV15, или аналог VC15, сюда хорошо подходят, контакты обеспечивают качественные. В 1 такой комплект входят 4 клеммных колодки: 3шт.- фазные с 4-мя отверстиями (можно подключить независимо 2 светильника) + 1шт. с 6-ю отверстиями -нулевая и для заземления+ кусок провода с наконечником для заземления в опоре.
Ещё обычно комплектуют к такому подключению светильников проходные предохранители по 1шт. на каждый светильник. Например, типа PP1, B6770 или V01 со вставкой на 6 или 10А - D01-6A, D01-10A.