Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Длина кабеля -45М х 40 опор =1800М Потребляемая мощность -60Вт х 40 опор=2400Вт Напряжение -220В(фазное); Сечение жил кабеля -16мм.кв; Материал -алюминий. .Потери напряжения , будет около 68 В То бишь ,на на нагрузке, у вас будет около 152В,потерями в соединениях ,на переходах в столбах,можно пренебречь ,если выполнить качественно монтаж этих соединений.... Исходя из техн. характеристик БП прожектора ,Вам нечего боятся этих потерь !
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
Потери напряжения будут 18% или 68В, как вам написали. По нормам это недопустимо для сетей освещения.
Нормам "триста лет, в обед" ! Когда их создавали ,понятия не имели о светодиодных светильниках..... Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах..... Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.
Кто будет платить за потери? Это вопрос не к нам! Интересно конечно узнать ток линии,и сравнить его с рассчетным.....
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dcent25 писал(а):
Так что потери 18% ,это пыль для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников) В конце линии, БП,придется вытягивать больший ток с линии ,что может привести ,к еще большему падению напряжения ,на последних опорах..... Но пределы питания,БП,- 95-240 В,говорят о том что ,светильники будут выполнять свою функцию. Ощутимого нагрева кабеля(1800М) не будет.
А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение В среднем светодиодны работают в диапазоне 198-264В. При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
А вы уверены, что будут прожекторы с такими драйверам? Когда дойдет дело до закупки, никто даже не посмотрит, какое у него должно быть входное напряжение При таком раскладе, целесообразнее сделать трехфазную сеть.
dcent25 писал(а):
...для линии и светильников топикайстера.(c точки зрения ,работоспособности светильников).....
Анатолий__Fedorov писал(а):
...кабель авббшв-3х16мм2 с разрезанием на 40 опор ... напряжение 220в
Анатолий__Fedorov писал(а):
светодиодные 60вт. растояние 40-45м.
dcent25 писал(а):
Кто будет платить за потери... Это вопрос не к нам!
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 09:11 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kommeta писал(а):
Всем добрый день. Столкнулся с вопросом включения наружного освещения без фото датчика освещенности. Прочитал много форумов и сайтов, и все говорят что нужна релюска с режимом астрономического времени ( это режим где прибор сам определяет когда восход и заход солнца). Долго искал прибор и наконец нашел - РЭВ-303. Там вводишь свои координаты (широту и долготу) и он определяет на каждый день восход и заход солнца, и соответственно отталкиваясь от этих данных можно запрограммировать включение и отключение солнца. Посоветуйте есть ли аналог такому реле для данного случая??? Или это самый оптимальный вариант?