Автор:  Telidron [ 31 мар 2016, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение!

physieker писал(а):
Telidron писал(а):
..10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! ..

то, что Вы описали - это резервное аварийное освещение (СП 52.13330 п.7.109).
эвакуационное - это п.7.105-7.108.
если Вы хотите использовать резервное в качестве эвакуационного, то да - должны выполнятся и требования 7.105-108 (но это не рекомендуется - п.7.109 последний абзац).
лучше оборудовать помещение эвакуационными светильниками постоянного действия (п.7.113).

Согласно сп п.7.113 получается можно просто установить отдельные светильники аварийного освещения (от щита ЩАО) со своим выключателем на ряду с выключателем рабочего освещения и все. И не заворачиваться на счет времени включения аварийного освещения. Но как же соблюдать п 7.108 "помещение более 60м2, время срабатывания не более 5с? Я не очень понимаю критерий времени включения. В случае с постоянным действием аварийного освещения ведь время включения вообще не регламентируется. Как же быть?

Автор:  cakoceag874 [ 11 июн 2021, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 12 июн 2021, 07:26.

Автор:  cakoceag874 [ 12 июн 2021, 04:00 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 12 июн 2021, 07:26.

Автор:  Kyrkyl777 [ 26 сен 2021, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение!

Вводное:
Есть коридор. В нем нужно организовать аварийное освещение с рабочим освещением.
Вопрос:
Можно ли подключать аварийный светильник к группе рабочего освещения, если светильник имеет аккумулятор?

Автор:  viktor_belgorod [ 26 сен 2021, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение!

5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12).
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6.
8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем).
СП 256.1325800.2016

Автор:  k-igor [ 26 сен 2021, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение!

Kyrkyl777 писал(а):
Вводное:
Есть коридор. В нем нужно организовать аварийное освещение с рабочим освещением.
Вопрос:
Можно ли подключать аварийный светильник к группе рабочего освещения, если светильник имеет аккумулятор?

Я так подключал.