 Заголовок сообщения: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Вопрос такой! Необходимо заменить освещение коридора! Проектируем рабочее и аварийное освещение! С рабочим все понятно! Аварийное освещение необходимо подключить к резервному источнику питания, что принципе по тоже реализуемо, но вот трудность с автоматическим включением аварийного освещения. Вроди как можно установить реле контроля напряжения на щит шо ( щит освещение) и при пропадании напряжения, замыкаются контакты и питание идет на аварийное освещение! Если кто сталкивался с таким вопросом, помогите! Очень хочется схему подключения увидеть! Щит аварийного освещения тоже есть!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Добрый день! Вопрос такой! Необходимо заменить освещение коридора! Проектируем рабочее и аварийное освещение! С рабочим все понятно! Аварийное освещение необходимо подключить к резервному источнику питания, что принципе по тоже реализуемо, но вот трудность с автоматическим включением аварийного освещения. Вроди как можно установить реле контроля напряжения на щит шо ( щит освещение) и при пропадании напряжения, замыкаются контакты и питание идет на аварийное освещение! Если кто сталкивался с таким вопросом, помогите! Очень хочется схему подключения увидеть! Щит аварийного освещения тоже есть!

Здесь вариантов может быть несколько.
Какое назначение объекта? Что выступает в качестве резервного источника питания?
Делаете АВР в щитке аварийного освещения.
Чтобы включить автоматически при пожаре ставите контактор и заводите на него контактор от ПС.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ЗданИе общественное! Резервный источник питания с подстанции от секции со своим источником питания, она питает все щитки щао. В данный момент имею щиток рабочего освещения, и щиток аварийного, но не имеем автоматического включения! Очень бы хотел на схему подключения посмотреть. И какие еще есть варианты! Аккумуляторы на рассматриваются, ибп тоже.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
ЗданИе общественное! Резервный источник питания с подстанции от секции со своим источником питания, она питает все щитки щао. В данный момент имею щиток рабочего освещения, и щиток аварийного, но не имеем автоматического включения! Очень бы хотел на схему подключения посмотреть. И какие еще есть варианты! Аккумуляторы на рассматриваются, ибп тоже.

Объектв в РФ, на какие нормы ориентироваться?
Схема управления аварийным светильником
Включение аварийного освещения при прекращении питания общего освещения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектируем аварийное освещение, а именно эвакуационное освещение путей эвакуации. При прекращении работы основного освещения (рабочего) по правилам СП 52.133330.201 аварийное освещение путей эвакуации должно включиться автоматически (в течении 5с)
Вот меня и интересует схема подключения аварийного освещения, которые будет запитано от ЩАО. Вопрос в том, как система поймет, что пропало напряжения на щите ЩО, чтоб в автоматическом режиме включить аварийное освещение. На сколько мне известно нужно поставить реле контроля напряжения на ввод щита ЩО, которое будет замыкать магнитный контактор щита ЩАО если у первого пропало напряжения. Как все это схематически изобразить для монтажников, хотелось бы ваших профессиональных советов.

Кстати в ПУЭ я не нашел обязательное условие автоматического включения аварийного освещения. Я уже запутался честно говоря!!! Ведь в любом случае аварийное освещение должно включаться автоматически?? В этом и есть весь смысл.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Проектируем аварийное освещение, а именно эвакуационное освещение путей эвакуации. При прекращении работы основного освещения (рабочего) по правилам СП 52.133330.201 аварийное освещение путей эвакуации должно включиться автоматически (в течении 5с)
Вот меня и интересует схема подключения аварийного освещения, которые будет запитано от ЩАО. Вопрос в том, как система поймет, что пропало напряжения на щите ЩО, чтоб в автоматическом режиме включить аварийное освещение. На сколько мне известно нужно поставить реле контроля напряжения на ввод щита ЩО, которое будет замыкать магнитный контактор щита ЩАО если у первого пропало напряжения. Как все это схематически изобразить для монтажников, хотелось бы ваших профессиональных советов.

Кстати в ПУЭ я не нашел обязательное условие автоматического включения аварийного освещения. Я уже запутался честно говоря!!! Ведь в любом случае аварийное освещение должно включаться автоматически?? В этом и есть весь смысл.

Лично мое мнение: данное требование относится к эвакуационному освещению непостоянного действия, т.е. если вы на такое освещение не ставите выключатели и оно у вас не работает совместно с рабочим освещением.
Если нужно выполнить данное требование, то вы все верно говорите. Ставите реле напряжения в ЩО и контактор в ЩОа + дополнительно нужно предусмотреть включение при пожаре.
Чуть позже нарисую схему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен с Вами! Но если мы используем аварийное освещение (далее ав) совместно с рабочим, ведь мы можем и не включить в течении 5с ав. И смотрите , например посажу коридор на два выключателя, 10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! Представьте ситуацию что включено одна линия, к примеру рабочее освещение, а аварийное отключено , пропадает напряжение и ав не горит! И чтоб его включить нужно в темноте идти включать! А каких 5 с тут может идти речь вообще, и вообще смысл ведь пропадает в ав! В моем случае коридор более 50 метров, и такая ситуация может возникнуть! У нас на предприятии не используют схему автоматического включения ав! Вот и надо разработать! Схему будет очень интересно посмотреть!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Согласен с Вами! Но если мы используем аварийное освещение (далее ав) совместно с рабочим, ведь мы можем и не включить в течении 5с ав. И смотрите , например посажу коридор на два выключателя, 10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! Представьте ситуацию что включено одна линия, к примеру рабочее освещение, а аварийное отключено , пропадает напряжение и ав не горит! И чтоб его включить нужно в темноте идти включать! А каких 5 с тут может идти речь вообще, и вообще смысл ведь пропадает в ав! В моем случае коридор более 50 метров, и такая ситуация может возникнуть! У нас на предприятии не используют схему автоматического включения ав! Вот и надо разработать! Схему будет очень интересно посмотреть!

А почему аварийное освещение мы не можем включить как только начинает темнеть? Зачем ждать темноты, что люди будут в темноте ходить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Схема управления аварийным освещением.
Вот что у меня получилось на скорую руку :)
Это для одной группы. Если ток большой, то нужно управлять через контактор. Вернее лучше всегда ставить, но логика такая.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: smm (06 фев 2017, 12:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Telidron писал(а):
..10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! ..

то, что Вы описали - это резервное аварийное освещение (СП 52.13330 п.7.109).
эвакуационное - это п.7.105-7.108.
если Вы хотите использовать резервное в качестве эвакуационного, то да - должны выполнятся и требования 7.105-108 (но это не рекомендуется - п.7.109 последний абзац).
лучше оборудовать помещение эвакуационными светильниками постоянного действия (п.7.113).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика