 Заголовок сообщения: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Вопрос такой! Необходимо заменить освещение коридора! Проектируем рабочее и аварийное освещение! С рабочим все понятно! Аварийное освещение необходимо подключить к резервному источнику питания, что принципе по тоже реализуемо, но вот трудность с автоматическим включением аварийного освещения. Вроди как можно установить реле контроля напряжения на щит шо ( щит освещение) и при пропадании напряжения, замыкаются контакты и питание идет на аварийное освещение! Если кто сталкивался с таким вопросом, помогите! Очень хочется схему подключения увидеть! Щит аварийного освещения тоже есть!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Добрый день! Вопрос такой! Необходимо заменить освещение коридора! Проектируем рабочее и аварийное освещение! С рабочим все понятно! Аварийное освещение необходимо подключить к резервному источнику питания, что принципе по тоже реализуемо, но вот трудность с автоматическим включением аварийного освещения. Вроди как можно установить реле контроля напряжения на щит шо ( щит освещение) и при пропадании напряжения, замыкаются контакты и питание идет на аварийное освещение! Если кто сталкивался с таким вопросом, помогите! Очень хочется схему подключения увидеть! Щит аварийного освещения тоже есть!

Здесь вариантов может быть несколько.
Какое назначение объекта? Что выступает в качестве резервного источника питания?
Делаете АВР в щитке аварийного освещения.
Чтобы включить автоматически при пожаре ставите контактор и заводите на него контактор от ПС.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ЗданИе общественное! Резервный источник питания с подстанции от секции со своим источником питания, она питает все щитки щао. В данный момент имею щиток рабочего освещения, и щиток аварийного, но не имеем автоматического включения! Очень бы хотел на схему подключения посмотреть. И какие еще есть варианты! Аккумуляторы на рассматриваются, ибп тоже.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
ЗданИе общественное! Резервный источник питания с подстанции от секции со своим источником питания, она питает все щитки щао. В данный момент имею щиток рабочего освещения, и щиток аварийного, но не имеем автоматического включения! Очень бы хотел на схему подключения посмотреть. И какие еще есть варианты! Аккумуляторы на рассматриваются, ибп тоже.

Объектв в РФ, на какие нормы ориентироваться?
Схема управления аварийным светильником
Включение аварийного освещения при прекращении питания общего освещения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектируем аварийное освещение, а именно эвакуационное освещение путей эвакуации. При прекращении работы основного освещения (рабочего) по правилам СП 52.133330.201 аварийное освещение путей эвакуации должно включиться автоматически (в течении 5с)
Вот меня и интересует схема подключения аварийного освещения, которые будет запитано от ЩАО. Вопрос в том, как система поймет, что пропало напряжения на щите ЩО, чтоб в автоматическом режиме включить аварийное освещение. На сколько мне известно нужно поставить реле контроля напряжения на ввод щита ЩО, которое будет замыкать магнитный контактор щита ЩАО если у первого пропало напряжения. Как все это схематически изобразить для монтажников, хотелось бы ваших профессиональных советов.

Кстати в ПУЭ я не нашел обязательное условие автоматического включения аварийного освещения. Я уже запутался честно говоря!!! Ведь в любом случае аварийное освещение должно включаться автоматически?? В этом и есть весь смысл.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Проектируем аварийное освещение, а именно эвакуационное освещение путей эвакуации. При прекращении работы основного освещения (рабочего) по правилам СП 52.133330.201 аварийное освещение путей эвакуации должно включиться автоматически (в течении 5с)
Вот меня и интересует схема подключения аварийного освещения, которые будет запитано от ЩАО. Вопрос в том, как система поймет, что пропало напряжения на щите ЩО, чтоб в автоматическом режиме включить аварийное освещение. На сколько мне известно нужно поставить реле контроля напряжения на ввод щита ЩО, которое будет замыкать магнитный контактор щита ЩАО если у первого пропало напряжения. Как все это схематически изобразить для монтажников, хотелось бы ваших профессиональных советов.

Кстати в ПУЭ я не нашел обязательное условие автоматического включения аварийного освещения. Я уже запутался честно говоря!!! Ведь в любом случае аварийное освещение должно включаться автоматически?? В этом и есть весь смысл.

Лично мое мнение: данное требование относится к эвакуационному освещению непостоянного действия, т.е. если вы на такое освещение не ставите выключатели и оно у вас не работает совместно с рабочим освещением.
Если нужно выполнить данное требование, то вы все верно говорите. Ставите реле напряжения в ЩО и контактор в ЩОа + дополнительно нужно предусмотреть включение при пожаре.
Чуть позже нарисую схему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2016, 13:30
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен с Вами! Но если мы используем аварийное освещение (далее ав) совместно с рабочим, ведь мы можем и не включить в течении 5с ав. И смотрите , например посажу коридор на два выключателя, 10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! Представьте ситуацию что включено одна линия, к примеру рабочее освещение, а аварийное отключено , пропадает напряжение и ав не горит! И чтоб его включить нужно в темноте идти включать! А каких 5 с тут может идти речь вообще, и вообще смысл ведь пропадает в ав! В моем случае коридор более 50 метров, и такая ситуация может возникнуть! У нас на предприятии не используют схему автоматического включения ав! Вот и надо разработать! Схему будет очень интересно посмотреть!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Telidron писал(а):
Согласен с Вами! Но если мы используем аварийное освещение (далее ав) совместно с рабочим, ведь мы можем и не включить в течении 5с ав. И смотрите , например посажу коридор на два выключателя, 10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! Представьте ситуацию что включено одна линия, к примеру рабочее освещение, а аварийное отключено , пропадает напряжение и ав не горит! И чтоб его включить нужно в темноте идти включать! А каких 5 с тут может идти речь вообще, и вообще смысл ведь пропадает в ав! В моем случае коридор более 50 метров, и такая ситуация может возникнуть! У нас на предприятии не используют схему автоматического включения ав! Вот и надо разработать! Схему будет очень интересно посмотреть!

А почему аварийное освещение мы не можем включить как только начинает темнеть? Зачем ждать темноты, что люди будут в темноте ходить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Схема управления аварийным освещением.
Вот что у меня получилось на скорую руку :)
Это для одной группы. Если ток большой, то нужно управлять через контактор. Вернее лучше всегда ставить, но логика такая.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: smm (06 фев 2017, 12:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Telidron писал(а):
..10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! ..

то, что Вы описали - это резервное аварийное освещение (СП 52.13330 п.7.109).
эвакуационное - это п.7.105-7.108.
если Вы хотите использовать резервное в качестве эвакуационного, то да - должны выполнятся и требования 7.105-108 (но это не рекомендуется - п.7.109 последний абзац).
лучше оборудовать помещение эвакуационными светильниками постоянного действия (п.7.113).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика